Startseite - GBT Forum - Land Nordrhein-Westfalen Brandschutztechnische Anforderungen LüftungsanlagenRichtlinien Gebäudetechnik TGA
 

Land Nordrhein-Westfalen Brandschutztechnische Anforderungen LüftungsanlagenRichtlinien Gebäudetechnik TGA

Text Datum Benutzer
Land Nordrhein-Westfalen Brandschutztechnische Anforderungen LüftungsanlagenRichtlinien Gebäudetechnik TGA
Bauaufsicht
Brandschutztechnische Anforderungen
an Lüftungsanlagen
RdErl. d. Ministeriums für Städtebau
und Wohnen, Kultur und Sport
v. 10.6.2003 – II A 4 - 230.25
1
Die nachfolgend abgedruckte
Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an Lüftungsanlagen
Lüftungsanlagen-Richtlinie - LüAR NRW
- Fassung Mai 2003 -
wird hiermit nach § 3 Abs. 3 der Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256/SGV. NRW. 232), geändert durch Gesetz vom
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), als Technische Baubestimmung eingeführt.
2
Die Bauaufsichtliche Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen
– Fassung Januar 1984 -, zuletzt veröffentlicht im MBl. NRW. 1997 S. 1073, wird aufgehoben.
3
Dieser Erlass gilt vorbehaltlich einer späteren anderen Regelung bis zum 31.12.2008.
Richtlinie über brandschutztechnische
Anforderungen an Lüftungsanlagen
(Lüftungsanlagen-Richtlinie LüAR NRW)1)
- Fassung Mai 2003 -
Inhaltsverzeichnis
1 Geltungsbereich
2 Begriffe
3 Brandverhalten von Baustoffen
3.1 Grundlegende Anforderungen und Verwendbarkeitsnachweise
3.2 Verwendung brennbarer Baustoffe
3.2.1 Lüftungsleitungen
1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (Abl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S. 18), sind
beachtet.
3.2.2 Dichtmittel und Befestigungen für Lüftungsleitungen
3.2.3 Beschichtungen und Bekleidungen sowie Dämmschichten
3.2.4 Lokal begrenzte und kleine Bauteile von Lüftungsanlagen
3.2.5 Übrige Bauteile und Einrichtungen von Lüftungsanlagen
4 Anforderungen an Bauteile von Lüftungsanlagen
4.1 Grundlegende Anforderungen
4.2 Feuerwiderstandsdauer
4.3 Verwendbarkeitsnachweis für feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen
4.4 Verwendbarkeitsnachweis für Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen
5 Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen
5.1 Auswahl und Anordnung der Bauteile
5.1.1 Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr
5.1.2 Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen
5.1.3 Lüftungsanlagen mit Umluft
5.1.4 Lüftungsleitungen und andere Installationen
5.2 Verlegung von Lüftungsleitungen
5.2.1 Alle Leitungsabschnitte
5.2.1.1 Begrenzung von Kräften
5.2.1.2 Durchführung durch feuerwiderstandsfähige Bauteile
5.2.1.3 Abstände zu brennbaren Baustoffen
5.2.2 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen
5.2.3 Leitungen im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können
5.2.4 Einbau von Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen
5.2.5 Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken
6 Lüftungszentralen und Einrichtungen zur Luftaufbereitung
6.1 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen
6.1.1 Grundlegende Anforderung
6.1.2 Stützen, Wände, Decken, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen
6.1.3 Ausgänge von Lüftungszentralen
6.1.4 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen
6.2 Einrichtungen zur Luftaufbereitung
6.2.1 Induktionsgeräte und zugehörige Leitungen
6.2.2 Lufterhitzer
6.2.3 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider
6.2.4 Wärmerückgewinnungsanlagen
7 Besondere Bestimmungen für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08
7.1 Regelanforderungen
7.2 Sonderlösungen
8 Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen
8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsklassen der Abluftleitungen
8.2 Verlegung der Abluftleitungen
8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen
8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen
8.5 Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten
8.5.1 Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe
8.5.2 Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für feste Brennstoffe
9 Anforderungen an Lüftungsanlagen in Gebäuden besonderer Art oder Nutzung
10 Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren
10.1 Bauvorlagen
10.2 Abschließende Fertigstellung
Tabelle 1
Schematische Darstellungen
Anhang
1
Geltungsbereich
1.1
Diese Richtlinie gilt für den Brandschutz von Lüftungsanlagen. Sie gilt nicht für mit Luft arbeitende
Transportanlagen (z. B. Späneabsaugung, Rohrpostanlagen).
Diese Richtlinie gilt nicht für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen
und nicht für Lüftungsanlagen innerhalb einer Wohnung oder einer Nutzungseinheit vergleichbarer
Größe.
1.2
Von dieser Richtlinie kann im Rahmen eines genehmigten Brandschutzkonzeptes abgewichen
werden.
2
Begriffe
Zu den Lüftungsanlagen zählen auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen.
Lüftungsanlagen bestehen aus Lüftungsleitungen und allen zur Funktion der Lüftung oder Klimatisierung
erforderlichen Bauteilen und Einrichtungen.
Lüftungsleitungen bestehen aus allen von Luft durchströmten Bauteilen wie Lüftungsrohren, -
formstücken, -schächten und -kanälen, Schalldämpfern, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrichtungen,
Absperrvorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch (Brandschutzklappen)
und Absperrvorrichtungen gegen Rauchübertragung (Rauchschutzklappen) sowie aus ihren
Verbindungen, Befestigungen, Dämmschichten, brandschutztechnischen Ummantelungen,
Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen.
3
Brandverhalten von Baustoffen
3.1
Grundlegende Anforderungen und Verwendbarkeitsnachweise
Nach § 42 Abs. 2 Satz 1 Landesbauordnung (BauO NRW) vom 1. März 2000 (GV. NRW. S.
256 ber. S. 982 / SGV. NRW. 232) müssen Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemäß
DIN 4102-1:1998-05) bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn Bedenken wegen des
Brandschutzes nicht bestehen.
Das Brandverhalten von klassifizierten Baustoffen ist in DIN 4102-4:1994-03 katalogartig zusammengestellt.
Für Baustoffe, die in dieser Norm nicht aufgeführt sind, muss die Nichtbrennbarkeit,
die Schwerentflammbarkeit oder die Normalentflammbarkeit gemäß § 20 Abs. 3 BauO
NRW durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis einer hierfür anerkannten Prüfstelle
(siehe Bauregelliste A Teil 2) oder durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen
Instituts für Bautechnik nachgewiesen sein. Sonst ist eine Zustimmung im Einzelfall der
obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich.
Bei der Kombination von Baustoffen ist auf die Verbundwirkung gemäß den Hinweisen in den
Verwendbarkeitsnachweisen zu achten.
3.2
Verwendung brennbarer Baustoffe
3.2.1
Lüftungsleitungen
Die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102-1:1998-
05) ist zulässig für Lüftungsleitungen,
a) die nicht durch Decken und Wände hindurchgeführt werden, für die mindestens eine feuerhemmende
Bauart verlangt ist,
b) mit Brandschutzklappen am Durchtritt durch Decken und Wände, für die mindestens eine
feuerhemmende Bauart verlangt ist; die Absperrvorrichtungen müssen mindestens eine Feuerwiderstandsdauer
von 30 Minuten haben; die höheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
aufgrund der Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberührt; oder
c)mit einer nachgewiesenen Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten (schwerentflammbare
Baustoffe jedoch nur für die innere Schale) sowie für Lüftungsleitungen, die in einem
Schacht mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten verlegt
sind; die höheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer aufgrund der Abschnitte 4 bis 6
bleiben unberührt.
Abweichend von a) und b) sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen den notwendigen Treppenräumen und
den Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren, es sei denn, diese Leitungen haben mindestens
eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten oder
2. über Unterdecken, die tragende Bauteile brandschutztechnisch schützen müssen.
Abweichend von a) bis c) sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen
3. in denen Luft mit Temperaturen von mehr als 85°C gefördert wird oder
4. in denen sich im besonderen Maße brennbare Stoffe ablagern können (z.B. Abluftleitungen
für gewerbliche Küchen, siehe Abschnitt 8).
3.2.2
Dichtmittel und Befestigungen für Lüftungsleitungen
Die Verwendung geringer Mengen brennbarer Baustoffe (Baustoffklassen B1 oder B2 gemäß
DIN 4102-1:1998-05) zur Abdichtung der Verbindungen in Bauteilen für Lüftungsleitungen und
zu ihren Befestigungen ist zulässig.
3.2.3
Beschichtungen und Bekleidungen sowie Dämmschichten
Für Dämmschichten, Bekleidungen, Dampfsperren, Folien und Beschichtungen für Lüftungsleitungen
gilt Abschnitt 3.2.1 sinngemäß. Anstelle schwerentflammbarer Baustoffe dürfen für
Dampfsperren, Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von insgesamt nicht mehr als 0,5 mm
Baustoffe verwendet werden, die im eingebauten Zustand normalentflammbar (Baustoffklasse
B2 gemäß DlN 4102-1:1998-05) sind. Aus brennbaren Baustoffen bestehende Dampfsperren,
Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von insgesamt nicht mehr als 0,5 mm dürfen durch
Decken oder Wände, für die eine feuerhemmende oder feuerbeständige Bauart vorgeschrieben
ist, hindurchgeführt werden.
3.2.4
Lokal begrenzte und kleine Bauteile von Lüftungsanlagen
Für lokal begrenzte Bauteile, wie in Einrichtungen zur Förderung und Aufbereitung der Luft und
zur Regelung der Lüftungsanlage sowie für kleine Teile, wie Bedienungsgriffe, Dichtungen,
Lager, Messeinrichtungen, dürfen brennbare Baustoffe (Baustoffklassen B1 oder B2 gemäß
DIN 4102-1:1998-05) verwendet werden. Dies gilt auch für elektrische und pneumatische Leitungen,
soweit sie außerhalb von Lüftungsleitungen liegen und den zur Lüftungsanlage gehörenden
Einrichtungen in Lüftungsleitungen von außen auf kürzestem Wege zugeführt sind. Ein- und
Auslässe von Lüftungsleitungen dürfen aus brennbaren Baustoffen (Baustoffklassen B1 oder B2
gemäß DIN 4102-1:1998-05) bestehen.
3.2.5
Übrige Bauteile und Einrichtungen von Lüftungsanlagen
Für die übrigen Bauteile und Einrichtungen dürfen brennbare Baustoffe nur nach Maßgabe der
Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte 5.2.3, 6.1.4 und 6.2 und den entsprechenden Bildern
verwendet werden.
4
Anforderungen an Bauteile von Lüftungsanlagen
4.1
Grundlegende Anforderungen
Nach § 42 Abs. 2 Satz 2 BauO NRW müssen Lüftungsanlagen, ausgenommen in Gebäuden geringer
Höhe, und Lüftungsanlagen, die Gebäudetrennwände überbrücken, so hergestellt sein,
dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte, Treppenräume oder notwendige
Flure übertragen werden können.
Diese Vorschriften gelten als erfüllt, wenn die Lüftungsanlagen entsprechend den schematischen
Darstellungen der Bilder 1 bis 6 ausgebildet werden und die Anforderungen der folgenden Abschnitte
4.2 bis 8 nach Maßgabe der Bildunterschriften eingehalten sind.
4.2
Feuerwiderstandsdauer
Die Übertragung von Feuer und Rauch entsprechend Abschnitt 4.1 muss durch eine Feuerwiderstandsdauer
in Minuten der Lüftungsleitungen oder der Brandschutzklappen entsprechend
Tabelle 1 ausgeschlossen sein.
Besondere Anforderungen oder Erleichterungen für Lüftungsanlagen in Sonderbauten bleiben
unberührt.
4.3
Verwendbarkeitsnachweis für feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen
Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklassen L30 und L90 einschließlich ihrer Verbindungsund
Befestigungsmittel sind in DIN 4102-4:1994-03 angegeben. Für Lüftungsleitungen aus
Stahlblech wird auf Abschnitt 8.5.7.4 dieser Norm verwiesen.
Für Lüftungsleitungen einschließlich ihrer Verbindungs- und Befestigungsmittel, die nicht DIN
4102-4:1994-03 entsprechen, müssen die Feuerwiderstandsklassen durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis einer hierfür anerkannten Prüfstelle nachgewiesen sein (Bauregelliste
A Teil 2 oder Teil 3); sonst ist eine Zustimmung im Einzelfall der obersten Bauaufsichtsbehörde
oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich (§ 20 Abs. 3 BauO NRW).
4.4
Verwendbarkeitsnachweis für Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen
Die Feuerwiderstandsklassen K30 und K90 von Brandschutzklappen sowie die Verwendbarkeit
von Rauchschutzklappen müssen durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen
Instituts für Bautechnik in Berlin nachgewiesen sein; sonst ist eine Zustimmung im Einzelfall
der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle erforderlich (§ 20 Abs. 3
BauO NRW). In den Zulassungen für Brandschutzklappen kann die Verwendbarkeit durch Zusatzangaben
(z. B. „-18017“ für die Verwendung von Brandschutzklappen in Entlüftungsanlagen
gemäß DIN 18017-3:1990-08 oder „-U“ für die Verwendung in Unterdecken) zu den vorgenannten
Feuerwiderstandsklassen und/oder durch die Verwendungsbestimmungen eingeschränkt
sein.
5
Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen
5.1
Auswahl und Anordnung der Bauteile
5.1.1
Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr
Lüftungsleitungen, in denen sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können (z.B.
Abluftleitungen von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen) oder die der Lüftung von Räumen
mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr dienen, dürfen untereinander und mit anderen Lüftungsleitungen
nicht verbunden sein, es sei denn, die Übertragung von Feuer und Rauch ist durch
geeignete Brandschutzklappen verhindert.
Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben in Wohnungsküchen dürfen gemeinsam
in einem Schacht der Feuerwiderstandsklasse F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß Abschnitt
4.2) verlegt sein; die Schächte dürfen keine anderen Leitungen enthalten.
5.1.2
Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen
Außenluftansaug- und Fortluftöffnungen (Mündungen) von Lüftungsleitungen müssen so angeordnet
oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch nicht in andere Geschosse,
Brandabschnitte, Treppenräume oder notwendige Flure übertragen werden können.
Dies gilt z. B. durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfüllt:
a) Außenluftansaugöffnungen müssen von Fortluftöffnungen mindestens 2,5 m entfernt sein.
Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen und von Außenwänden mit
brennbaren Baustoffen und entsprechenden Verkleidungen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies
gilt nicht für die Holzlattung hinterlüfteter Fassaden. Ein Abstand zu Fenstern und anderen ähnlichen
Öffnungen in Wänden ist nicht erforderlich, wenn diese Öffnungen gegenüber der Mündung
durch 1,5 m auskragende, feuerbeständige und öffnungslose Platten aus nichtbrennbaren
Baustoffen geschützt sind. Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile
aus brennbaren Baustoffen mindestens 1 m überragen oder von diesen - waagerecht gemessen -
1,5 m entfernt sein. Diese Abstände sind nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Außenflächen
der Lüftungsleitungen bis zu einem Abstand von mindestens 1,5 m gegen Brandgefahr
geschützt sind (z.B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens
3 cm dicke, fugendicht verlegte Betonplatten).
b) Die Mündungen von Lüftungsleitungen sind durch Brand- oder Rauchschutzklappen gesichert.
5.1.3
Lüftungsanlagen mit Umluft
Bei Lüftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschützt
sein. Die Rauchauslöseeinrichtungen hierzu können in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung
angeordnet sein. Sie können jedoch auch in der Zuluftleitung nach Zusammenführung von
Außenluft und Umluft angeordnet sein, wenn hierdurch gleichzeitig die Außenluftansaugung gegen
Raucheintritt gesichert werden soll. Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf
deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht beeinträchtigen. Bei Ansprechen der Rauchauslöseeinrichtungen
müssen die Ventilatoren abgeschaltet werden, soweit der Weiterbetrieb
nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt.
5.1.4
Lüftungsleitungen und andere Installationen
Im luftführenden Querschnitt von Lüftungsleitungen dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen
und zugehörigen Leitungen vorhanden sein. Diese Leitungen dürfen keine brennbaren oder
toxischen Stoffe wie z.B. Brennstoffe, organische Wärmeträger oder Flüssigkeiten für hydraulische
Systeme und keine Stoffe mit Temperaturen von mehr als 110°C führen; zulässig sind jedoch
Leitungen, die Lufterhitzern von außen Wärmeträger mit höheren Temperaturen auf dem
kürzesten Wege zuführen.
In Schächten und Kanälen der Feuerwiderstandsklasse L 30/90 gemäß DIN 4102-4:1994-03,
Abschnitte 8.5.1 bis 8.5.6 dürfen neben den Lüftungsleitungen auch Leitungen für Wasser, Abwasser
und Wasserdampf bis 110°C sowie für Druckluft verlegt werden, wenn sie einschließlich
eventuell vorhandener Dämmschichten aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1
oder A2 gemäß DIN 4102-1:1998-05) bestehen und die Anforderungen nach Bild 1.2 erfüllt
sind. Die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese anderen Installationen
bleibt unberührt.
Darüber hinaus sind in Schächten und Kanälen, deren Wände der Feuerwiderstandsklasse
F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß Abschnitt 4.2) entsprechen und deren Öffnungen in diesen
Wänden dichte Verschlüsse (z.B. mit umlaufendem Anschlag) mit derselben Feuerwiderstandsdauer
wie die Wände haben, neben den Lüftungsleitungen auch andere (z.B. brennbare)
Installationen zulässig, wenn alle ein- und ausführenden Lüftungsleitungen an den Durchtrittsstellen
(auch zur Lüftungszentrale) durch Brandschutzklappen K30/90 (Feuerwiderstandsdauer
gemäß Abschnitt 4.2), (ohne Zusatzkennzeichnung für eine einschränkende Verwendung) gesichert
sind (siehe Bild 1.2). Die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese
anderen Installationen bleibt unberührt.
5.2
Verlegung von Lüftungsleitungen
5.2.1
Alle Leitungsabschnitte
5.2.1.1
Begrenzung von Kräften
Lüftungsleitungen sind so zu führen oder herzustellen, dass sie infolge ihrer Erwärmung durch
Brandeinwirkung keine erheblichen Kräfte auf tragende oder notwendig feuerwiderstandsfähige
Wände und Stützen ausüben können.
Dies ist erfüllt, wenn ausreichende Dehnungsmöglichkeiten, bei Lüftungsleitungen aus Stahl ca.
10 mm pro lfd. Meter Leitungslänge, vorhanden sind.
Bei anderen Baustoffen der Lüftungsleitungen wie hochlegierten Stählen und Nichteisenmetallen
ist deren Längenausdehnungskoeffizient zu berücksichtigen.
Bei zweiseitig fester Einspannung der Leitungen ist Satz 1 erfüllt, wenn:
a) der Abstand zwischen zwei Einspannstellen nicht mehr als 5 m beträgt,
b) die Leitungen so ausgeführt werden, dass sie keine erhebliche Längssteifigkeit besitzen (z. B.
Spiralfalzrohre mit Steckstutzen bis 250 mm Durchmesser oder Flexrohre),
c) durch Winkel und Verziehungen in den Lüftungsleitungen auftretende Längenänderungen
durch Kanalverformungen (z. B. Ausknickungen) aufgenommen werden (siehe dazu Bild 5) oder
d) Kompensatoren (z. B. Segeltuchstutzen) verwendet werden (Reaktionskraft < 1 kN).
5.2.1.2
Durchführung durch feuerwiderstandsfähige Bauteile
Soweit Lüftungsleitungen ohne Brandschutzklappen durch Wände oder Decken, die feuerhemmend
oder feuerbeständig sein müssen, hindurchgeführt werden dürfen, sind die verbleibenden
Öffnungsquerschnitte mit geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen dicht zu verschließen.
Ohne weiteren Nachweis gelten Stopfungen mit einer Dicke von höchstens 50 mm
aus Mineralfasern mit einem Schmelzpunkt >1000°C als geeignet. Die Stopfung ist in der Stärke
der Decke oder Wand auszuführen. Durch weitere Installationen darf die Stopfung nicht gemindert
werden.
5.2.1.3
Abstände zu brennbaren Baustoffen
Leitungsabschnitte, deren äußere Oberflächen im Betrieb Temperaturen von mehr als 85°C erreichen
können, müssen von flächig angrenzenden, ungeschützten Bauteilen mit brennbaren Baustoffen
einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten.
5.2.2
Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen
Feuerwiderstandsfähige Leitungsabschnitte müssen an Bauteilen mit entsprechender Feuerwiderstandsdauer
befestigt sein. Der Einbau dieser Leitungen muss DIN 4102-4:1994-03 oder den
Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse entsprechen.
5.2.3
Leitungen im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können
Für Leitungsabschnitte im Freien genügen anstelle von feuerwiderstandsfähigen Leitungsbauteilen
Bauteile aus Stahlblech.
5.2.4
Einbau von Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen
Brandschutzklappen und Rauchschutzklappen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise
einzubauen.
5.2.5
Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken
Werden Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken, für die als selbstständiges Bauteil eine
Feuerwiderstandsdauer gefordert wird, verlegt, so sind diese Lüftungsleitungen gemäß DIN
4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5 zu befestigen.
6
Lüftungszentralen und Einrichtungen zur Luftaufbereitung
6.1
Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen
6.1.1
Grundlegende Anforderung
Innerhalb von Gebäuden müssen Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in besonderen
Räumen (Lüftungszentralen) aufgestellt oder innerhalb von Lüftungsleitungsabschnitten der Feuerwiderstandsklasse
L 90 gemäß DIN 4102-6:1977-09 eingebaut werden, wenn an die Ventilatoren
oder Luftaufbereitungseinrichtungen in Strömungsrichtung anschließende Leitungen in
mehrere Geschosse (nicht in Gebäuden geringer Höhe) oder Brandabschnitte führen. Die Lüftungszentralen
können auch selbst luftdurchströmt sein (Kammerbauweise). Lüftungszentralen
dürfen nicht anderweitig genutzt werden.
6.1.2
Stützen, Wände, Decken, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen
Tragende Bauteile sowie Decken und Wände zu anderen Räumen müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse
F90 gemäß DIN 4102-2:1977-09 entsprechen. Andere Wände und Decken
sowie Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder durch mindestens 2 cm
dicke Schichten aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschützt
sein. Öffnungen in den Wänden zu anderen Räumen müssen durch Abschlüsse mindestens der
Feuerwiderstandsklasse T 30 gemäß DIN 4102-5:1977-09 geschützt und zu notwendigen Treppenräumen
und notwendigen Fluren zusätzlich rauchdicht gemäß DIN 18095-1:1988-10 sein.
6.1.3
Ausgänge von Lüftungszentralen
Lüftungszentralen dürfen mit Aufenthaltsräumen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen. Lüftungszentralen
müssen mindestens einen Ausgang zu einem Flur in der Bauart notwendiger Flure,
zu einem Treppenraum in der Bauart notwendiger Treppenräume oder unmittelbar ins Freie
haben. Innerhalb der Zentrale muss in höchstens 35 m Entfernung ein Ausgang erreichbar sein.
6.1.4
Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen
Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen müssen
1. aus Stahlblech (jedoch nicht mit brennbaren Dämmschichten) hergestellt sein,
2. der Feuerwiderstandsklasse L 90 gemäß DIN 4102-6:1977-09 entsprechen oder
3. am Ein- und Austritt der Lüftungszentrale Brandschutzklappen der Feuerwiderstandsklasse K
90 (gemäß Abschnitt 4.4) mit Rauchauslöseeinrichtungen haben; ausgenommen hiervon sind
Fortluftleitungen, die unmittelbar ins Freie führen.
Wenn nicht eine der Anforderungen nach Nr. 1 bis 3 eingehalten ist, muss für die Installation
der Lüftungsleitungen (Leitungsbaustoffe der Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102-1:1998-05) in
Lüftungszentralen Folgendes erfüllt sein (siehe auch Bild 4.1):
a)die Lüftungszentrale muss im obersten Geschoss liegen,
b) die Lüftungszentrale darf keine öffenbaren Fenster, sondern nur Verglasungen mit einer Feuerwiderstandsklasse
G 90 oder F 90 gemäß 4102-13:1990-05 haben,
c) die Lüftungszentrale muss im Dach eine selbsttätig öffnende, durch Rauchmelder in der Lüftungszentrale
auslösende Rauchabzugseinrichtung haben; ihr offener Querschnitt muss mindestens
das 2,5-fache des lichten Querschnitts der größten in die Lüftungszentrale eingeführten Abluftleitung
haben,
d) die Lüftungsleitungen müssen durch das Dach der Lüftungszentrale ins Freie geführt sein und
e) in der Lüftungszentrale müssen Bauteile von Lüftungsleitungen aus brennbaren Baustoffen
gegenüber entsprechenden Bauteilen anderer Lüftungsleitungen gegen Entflammen geschützt
sein, und zwar durch
einen Abstand von mindestens 40 cm zwischen den entsprechenden Bauteilen beider Leitungen
oder
einen mindestens 2 cm dicken Strahlungsschutz dazwischen aus mineralischen nichtbrennbaren
Baustoffen oder
andere mindestens gleich gut schützende Bauteile.
6.2
Einrichtungen zur Luftaufbereitung
6.2.1
Induktionsgeräte und zugehörige Leitungen
Die Anforderungen ergeben sich aus Bild 4.2.
6.2.2
Lufterhitzer
Bei Lufterhitzern, deren Heizflächentemperaturen mehr als 160°C erreichen können, muss ein
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 cm bis 100 cm in Strömungsrichtung hinter
dem Lufterhitzer in die Lüftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen
einer Lufttemperatur von 110°C selbsttätig abschaltet. Bei direkt befeuerten Lufterhitzern muss
zusätzlich ein Strömungswächter vorhanden sein, der beim Nachlassen oder Ausbleiben des
Luftstroms die Beheizung selbsttätig abschaltet, es sei denn, dass die Anordnung des Sicherheitstemperaturbegrenzers
auch in diesen Fällen die rechtzeitige Abschaltung der Beheizung
gewährleistet. Dies gilt als erfüllt bei Warmlufterzeugern nach DIN 4794:1980.
6.2.3
Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider
Bei Filtermedien, Kontaktbefeuchtern und Tropfenabscheidern aus brennbaren Baustoffen (Baustoffklassen
B1 oder B2 gemäß DIN 4102-1:1998-05; siehe auch Abschnitt 3.2.4) muss durch
ein im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennende
Teile nicht vom Luftstrom mitgeführt werden können.
6.2.4
Wärmerückgewinnungsanlagen
Bei Wärmerückgewinnungsanlagen ist die Übertragung von Rauch und Feuer zwischen Abluft
und Zuluft durch installationstechnische Maßnahmen (getrennter Wärmeaustausch über Wärmeträger
bei Zu- und Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutzklappen mit
Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen) oder durch andere geeignete Vorkehrungen
auszuschließen.
7
Besondere Bestimmungen für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08
7.1
Regelanforderungen
In Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 dürfen Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
der Feuerwiderstandsklassen K30-18017 bzw. K90-18017 verwendet werden (siehe
Bilder 6.1 und 6.2.1 – 6.2.3). Diese Absperrvorrichtungen sind dazu bestimmt, im Zusammenwirken
mit den Bauteilen der Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-08 zu verhindern, dass
Feuer und Rauch in andere Geschosse übertragen werden. Die Absperrvorrichtungen sind zur
Verhinderung einer Brandübertragung innerhalb von Geschossen nicht zulässig (z.B. bei der
Überbrückung von Flur- oder Trennwänden).
Die Absperrvorrichtungen dürfen auch für Abluftanlagen von Toiletten und Bädern in nicht zu
Wohnzwecken genutzten Gebäuden sowie nach Maßgabe der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen in Anlagen zur Entlüftung innenliegender Wohnungsküchen und Kochnischen verwendet
werden (ausgenommen Stoßlüftung und Anschluss von Dunstabzugshauben an die Absperrvorrichtungen).
Sie können ferner in Anlagen der Bauart nach DIN 18017-3:1990-08 verwendet
werden, bei denen die Zuluft über Leitungen herangeführt wird, auch in diesen
Zuluftleitungen selbst.
Die Absperrvorrichtungen und zugehörige Lüftungsleitungen müssen den Bestimmungen der
jeweiligen Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise genügen und im übrigen folgenden
Anforderungen entsprechen:
1. Vertikale feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) müssen aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemäß DIN 4102-1:1998-05) bestehen und der
Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß Abschnitt 4.2)
entsprechen.
2. Schächte für Lüftungsleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1
oder A2 gemäß DIN 4102-1:1998-05) bestehen und der Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder
F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß Abschnitt 4.2) entsprechen.
3. Hauptleitungen im Innern von feuerwiderstandsfähigen Schächten sowie gegebenenfalls außerhalb
der Schächte liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtung und luftführender
Hauptleitung müssen aus Stahlblech bestehen. Die Anschlussleitungen von Absperrvorrichtungen
außerhalb von Schächten dürfen nicht länger als 6 m sein; sie dürfen keine Bauteile mit
geforderter Feuerwiderstandsdauer überbrücken.
4. Der Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) darf maximal 350 cm²
betragen.
5. Der Querschnitt der luftführenden Hauptleitung darf bis zu 1000 cm2 betragen, wenn die luftführende
Hauptleitung
a) als feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitung oder Schacht mit einer Feuerwiderstandsklasse
L30/L90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß Abschnitt 4.2) ausgebildet ist, innerhalb
dieser luftführenden Hauptleitung oder innerhalb des Schachtes keine Installationen geführt
werden und die verwendete Absperrvorrichtungen im wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen (siehe Bild 6.2.1).
b) in einem Schacht der Feuerwiderstandsklasse L30/L90 oder F30/F90 (Feuerwiderstandsdauer
gemäß Abschnitt 4.2) geführt wird und der freie Querschnitt zwischen luftführender
Hauptleitung und den Schachtwandungen im Bereich jeder Geschossdecke mit einem mindestens
100 mm dicken Mörtelverguss abgeschottet ist (siehe Bild 6.2.3).Auf den Mörtelverguss
kann verzichtet werden, wenn der Querschnitt des Schachtes 1000 cm2 nicht überschreitet und
die verwendeten Absperrvorrichtungen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen
A1 oder A2 gemäß DIN 4102-1:1998-05) bestehen (siehe Bild 6.2.2).
6. In Schächten der Feuerwiderstandsklasse L30/90 oder F30/90 (Feuerwiderstandsdauer gemäß
Abschnitt 4.2) dürfen neben den Lüftungsleitungen auch andere Installationen aus ausschließlich
nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklassen A1 oder A2 gemäß DIN 4102-1:1998-
05), ausgenommen Aluminium und Glas, geführt werden, wenn der freie Querschnitt zwischen
den luftführenden Hauptleitungen, den anderen im Schacht zulässigen Installationen und den
Schachtwandungen im Bereich jeder Geschossdecke mit einem mindestens 100 mm dicken
Mörtelverguss vollflächig abgeschottet ist (siehe Bild 6.2.3). Rohrleitungsinstallationen dürfen
in diesen Schächten nur nicht brennbare Medien führen.
7.2
Sonderlösungen
Abweichend von den vorgenannten Bestimmungen kann die Übertragung von Feuer und Rauch
in andere Geschosse durch Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:1990-09 auch auf andere Weise
verhindert werden. Für diese Anlagen ist ein Verwendbarkeitsnachweis (Bauprodukte) oder ein
Anwendbarkeitsnachweis (Bauarten) in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
auf der Grundlage einer Systemprüfung zu führen. Anderenfalls bedürfen sie der Zustimmung im
Einzelfall der obersten Bauaufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle.
8
Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen
8.1
Baustoffe und Feuerwiderstandsklassen der Abluftleitungen
Die Abluftleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoffklasse A1 oder A2 gemäß
DIN 4102-1 : 1998-05) bestehen. Sie müssen vom Austritt aus der Küche an mindestens die
Feuerwiderstandsklasse L 90 aufweisen, sofern die Übertragung von Feuer und Rauch nicht auf
andere Art und Weise z.B. durch Absperrvorrichtungen, für die ein Verwendbarkeitsnachweis
für diesen Zweck vorliegt, verhindert wird. Für Leitungsabschnitte im Freien gilt Abschnitt
5.2.3 sinngemäß.
8.2
Verlegung der Abluftleitungen
Die Abluftleitungen dürfen untereinander und mit anderen Lüftungsleitungen nicht verbunden
sein. Die Zusammenführung der Raumluft mit der Kochstellenabsaugung innerhalb der Küche
und der Anschluss mehrerer Abzugshauben einer Küche an eine gemeinsame Abluftleitung sind
jedoch zulässig. Abschnitt 5.1.2 gilt sinngemäß.
Die Ventilatoren der Abzugsanlagen müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht
zugänglich sind und leicht kontrolliert und gereinigt werden können. Sie müssen von der Küche
aus abgeschaltet werden können. Die Antriebsmotoren müssen sich außerhalb des Abluftstromes
befinden.
8.3
Fettdichtheit der Abluftleitungen
Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können.
Lüftungsleitungen aus Blech mit gelöteten, geschweißten oder mittels dauerelastischem und gegen
chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial hergestellten
Verbindungsstellen können als fettdicht angesehen werden.
8.4
Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen
In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, z.B. Hauben oder Lüftungsdecken, sind
geeignete Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen anzuordnen. Filter und
Abscheider müssen einschließlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Filter müssen leicht ein- und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der
Filter müssen leicht ein- und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der Abluftleitungen
muss leicht zu reinigen sein. Leitungen mit profilierten Wandungen, wie z.B. flexible Rohre,
und Leitungen aus porösen oder saugfähigen Baustoffen sind unzulässig.
Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter Absperrvorrichtungen
und in waagerecht geführten geraden Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben. Außerdem
sind im Bereich der Fettfilter oder anderer Fettabscheideeinrichtungen Reinigungsöffnungen
erforderlich, sofern nicht eine Reinigung dieses Leitungsbereiches von der Abzugseinrichtung
aus möglich ist. Die Abmessung der Reinigungsöffnungen muss mindestens dem lichten
Querschnitt der Abluftleitung entsprechen; es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600
cm².
Die Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen
von Kondensat und Reinigungsmittel haben.
8.5
Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten
8.5.1
Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe
Nach § 42 Abs. 4 Satz 2 BauO NRW dürfen die Abgase von Feuerstätten in Lüftungsleitungen
eingeleitet werden, wenn die Abluft ins Freie geführt wird und Bedenken wegen der Betriebssicherheit
und des Brandschutzes nicht bestehen.
Es bestehen keine Bedenken, die Abgase von Küchen-Gasgeräten über die Abzugseinrichtungen
und Abluftleitungen der Küchen abzuführen, wenn hierbei nach der technischen Regel Arbeitsblatt
G 634 : September 1998 - Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden
- des DVGW verfahren wird.
8.5.2
Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für feste Brennstoffe
Werden Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe (z.B. Holzkohlegrillanlagen, Pizzaöfen)
gemeinsam mit der Abluft von Küchen abgeleitet, so müssen die Abgase über Schornsteine, die
den Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO NRW) vom 21. Juli 1998 (GV. NRW. S.
481 / SGV. NRW. 232) hinsichtlich der brandschutztechnischen Anforderungen an Schornsteine
entsprechen, abgeführt werden.
In die Schornsteinwandungen darf Fett in gefahrdrohender Menge nicht eindringen können. Bei
Schornsteinen mit Innenrohren aus geschweißten oder nahtlosen Rohren aus Edelstahl und mit
gegen chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichen Dichtungen ist dies z.B.
erfüllt. Die Schornsteine müssen an jeder Richtungsänderung Reinigungsöffnungen haben.
9
Anforderungen an Lüftungsanlagen in Gebäuden besonderer Art oder Nutzung
Nach § 54 Abs. 1 BauO NRW können für bauliche Anlagen oder Räume besonderer Art oder
Nutzung (Sonderbauten) besondere Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, wenn
ihre Benutzer oder die Allgemeinheit gefährdet oder unzumutbar belästigt werden.
Die Anforderungen der vorstehenden Abschnitte 3 bis 8 entsprechen in der Regel auch den
brandschutztechnischen Erfordernissen für Lüftungsanlagen in Sonderbauten. Bei Lüftungsanlagen
a) für Gebäude oder Räume mit großen Menschenansammlungen,
b) für Gebäude oder Räume für kranke oder behinderte Menschen,
c) für Räume mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr.
können zusätzliche oder andere brandschutztechnische Maßnahmen notwendig werden, z.B.
zusätzliche Rauchauslöseeinrichtungen für Brandschutzklappen. Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen
darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht beeinträchtigen.
10
Bauvorlagen im bauaufsichtlichen Verfahren
10.1
Bauvorlagen
Für Lüftungsanlagen, die durch feuerwiderstandsfähige Decken oder Wände, ausgenommen
solche in Gebäuden geringer Höhe, oder durch Gebäudetrennwände geführt werden, sind mit
dem Bauantrag für die Lüftungsanlagen neben den Eintragungen in die Bauzeichnungen gemäß §
4 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO) vom 6. Dezember
1995, zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Februar 2000 (SGV. NRW. 232), folgende
Unterlagen erforderlich:
Schematische Darstellung entsprechend den Bildern dieser Richtlinie und Beschreibung der
Lüftungsanlagen (Leitungen, Lüftungszentralen, Absperrvorrichtungen [Brandschutzklappen,
Rauchschutzklappen], Rauchauslöseeinrichtungen, Mündungen sowie sonstige Bauteile der Lüftungsanlage,
die brandschutztechnisch bedeutsam sind); mit Angabe der Feuerwiderstands- und
Baustoffklasse der Bauteile und Lüftungsleitungsabschnitte.
10.2
Abschließende Fertigstellung
Zur abschließenden Fertigstellung ist von der Fachunternehmerin oder dem Fachunternehmer
eine Bescheinigung (Muster siehe Anhang) auszustellen, dass die Lüftungsanlage den Bestimmungen
der Richtlinie entspricht und nur Bauprodukte verwendet oder Bauarten angewendet
worden sind, die den Bestimmungen der §§ 20 ff. BauO NRW genügen. Sind Absperrvorrichtungen
gegen Brandübertragung oder Rauchschutzklappen vorhanden, muss in dieser Bescheinigung
auch bestätigt sein, dass diese Bauprodukte/Bauarten entsprechend dem Verwendbarkeitsoder
Anwendbarkeitsnachweis eingebaut sind und die ordnungsgemäße Funktion geprüft worden
ist. Die Bescheinigung ist von der Bauherrin oder dem Bauherrn der Bauaufsichtsbehörde
zuzuleiten. Die bei Sonderbauten vor der ersten Inbetriebnahme der Lüftungsanlagen durchzuführenden
Prüfungen durch staatlich anerkannte Sachverständige ersetzen die Fachunternehmerbescheinigung
nicht.
Anlage 1 (Tabelle 1)
Anlage 2 (Schematische Darstellungen)
Anlage 3 (Anhang)
- MBl. NRW. 2003 S. 618
Anlage 1
Tabelle 1: Erforderliche Feuerwiderstandsdauer von Lüftungsleitungen und/oder
Brandschutzklappen in Minuten
Gebäude Bauteile
Decken Flurwände und
Trennwände F
30
Gebäudetrennwände
Treppenraumwände
und Trennwände F
90
geringer Höhe keine
Anforderung
keine
Anforderung
90 2) keine Anforderung
nicht geringer
Höhe
90 2) 30 2) 90 2) 90 2)
2) Die Anforderung gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 625
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 626
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 627
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 628
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 629
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 630
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 631
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 632
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 633
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 634
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 635
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 8. Juli 2003 636
– MBl. NRW. 2003 S. 618.

Auszug aus:
http://www.mswks.nrw.de/Ministerium/bauen/bauaufsicht/technischeGebaeudeausruestung/lueftungsanlagen/L__ftungsanlagen_Richtlinien.pdf
11 Feb 2005
13:38:03
Rechner Erwin

Auf diesen Beitrag anworten
Sie sind nicht eingeloggt. Geben Sie daher bitte Ihren Namen an. (freiwillig)
Ihr Name 
Betreff
Text

Um unerlaubte Einträge in diesem Forum zu vermeiden müssen Sie jetzt diesen Code in das daneben stehende Fenster eintragen.
Nur wenn der Code richtig ist, wird der Eintrag gespeichert.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.