Online Forum Gebäudetechnik |
Startseite - GBT Forum - Abtransport hoher Kühllast unter Komfortbedingungen?
Abtransport hoher Kühllast unter Komfortbedingungen?
Text |
Datum |
Benutzer |
Abtransport hoher Kühllast unter Komfortbedingungen? Hallo zusammen!
Im Rahmen meiner Diplomarbeit simuliere ich ein solar klimatisiertes Gebäude. Dabei habe ich einen Raum (30m2, 72m3), der im Sommer Kühllasten von max. 6kW hat (im Durchschnitt ca. 3,8kW). Kann man das durch Luftkühlung unter komfortablen Bedingungen leisten? Ich komme immer auf entweder sehr niedrige Lufteintrittstemperaturen oder sehr hohe Luftmassenströme, die die mir bekannten Vorgaben (max. deltaT 5K bzw. 2/h LWR) übertreffen.
Danke für Antworten!
|
16 Dec 2006 18:48:49 |
Björn |
Abtransport hoher Kühllast unter Komfortbedingungen? Die Projektvorgaben sind einfach falsch. dT 5K und LW-2-fach ist für solch eine hohe Kühllast nicht möglich. Anscheinend handelt es sich um einem EDV-Raum oder ähnliches. Bei 200 W/m² liegen sie extrem hoch. Ein dT von 8-10K und ein LW von 8-fach wäre angebracht aber immer noch nicht ausreichend. Hier werden sie wohl ohne eine Umluftkühlung nicht auskommen. Mit Komfort hat das allerdings nichts mehr zu tun.
|
17 May 2007 16:59:14 |
AT |
Auf diesen Beitrag anworten
|
|
|
|